Hej

Nogle der ved hvordan , man nulstiller et eberspræcher fyr , med den gamle 7 dags modul ur. fejl koden er f50 pga manglende brændstof. fyret er pt låst.
jeg kan ikke huske fremgangs måden.
jeg har set, at der er en herinde, der på et tidspunkt har skrevet noget omkring det på tysk, men det forstod jeg ikke helt.

håber nogle kan hjælpe.

Brugeravatar
Blackfinger
Meget aktiv medlem
Indlæg: 9159
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk region: Østjylland
VCDS ejer: Ja
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times

Re: Reset af ebersprøcher

Indlæg af Blackfinger » 30. jul 2017, 17:31

Jeg ved ikke meget om det 7 dages ur, men måske er det begge piletaster der skal holdes inde på samme tid.

johannes
Aktiv medlem
Indlæg: 1826
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Geografisk region: Nordjylland
VCDS ejer: Ja
Geografisk sted: lidt syd for ålborg
Has thanked: 11 times
Been thanked: 26 times

Re: Reset af ebersprøcher

Indlæg af johannes » 31. jul 2017, 20:25

eberspächer modul ur.pdf