VW E-up nødlader/mormorlader

Stedet hvor der snakkes VAG biler
Besvar
Grenaahavn
Helt nyt medlem
Indlæg: 78
Tilmeldt: 9. jul 2016, 14:54
Geografisk region: Østjylland
VCDS ejer: Nej
Has thanked: 16 times
Been thanked: 16 times

VW E-up nødlader/mormorlader

Indlæg af Grenaahavn » 31. maj 2022, 18:05

Hejsa allesammen. Jeg har desværre ingen jordforbindelse i min garage og har snakket med det lokale Elcon angående en jordforbindelse. Mit spørgsmål er - Hvor mange OHM skal jordforbindelsen være til en VW E-up nødlader? :!:
Skoda Octavia 2,0 TSi 190. Årg. 2019. :geek: VW E-up United model. Årg. 2021 :D

Brugeravatar
majland
Medlem
Indlæg: 1356
Tilmeldt: 17. mar 2011, 14:44
Geografisk region: Nordjylland
VCDS ejer: Nej
Has thanked: 68 times
Been thanked: 256 times

Re: VW E-up nødlader/mormorlader

Indlæg af majland » 31. maj 2022, 20:52

Det ved den elektrikker sikkert som du skal have til at banke et jordspyd ned og sætte en ny stikkontakt op med jord. Er modstanden for stor nok med den første pind skruer han bare en mere på og banker den længere ned ....

Eon skriver 100 ohm i deres vejledning
Anders Majland
Billede2016 Skoda Citigo Style 1.0 60 ASG 5d
Billede2019 Skoda Kodiaq Style 1.5 TSI DSG
Billede2020 Yamaha Ténéré 700
Billede2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus

QT1410
Medlem
Indlæg: 747
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Geografisk region: Nordsjælland
VCDS ejer: Nej
Has thanked: 170 times
Been thanked: 121 times

Re: VW E-up nødlader/mormorlader

Indlæg af QT1410 » 2. jun 2022, 06:10

Host Hvad med at bruge nulling?Host

Brugeravatar
majland
Medlem
Indlæg: 1356
Tilmeldt: 17. mar 2011, 14:44
Geografisk region: Nordjylland
VCDS ejer: Nej
Has thanked: 68 times
Been thanked: 256 times

Re: VW E-up nødlader/mormorlader

Indlæg af majland » 2. jun 2022, 10:10

QT1410 skrev:
2. jun 2022, 06:10
Host Hvad med at bruge nulling?Host
Men er der jordforbindelse i tavlen ?

Jeg er ikke elektriker men der er vist nogle ret skrappe krav til hvornår en installation må laves med nulling.

jordspyd skal selvfølgelig være før rcd og sikringer - ellers giver rcd'en jo ingen sikkerhed. En undertavle i garagen med eget jordspyd kan give god mening hvis jorden fra huset ikke er "god nok" pga lange kabeltræk.
Anders Majland
Billede2016 Skoda Citigo Style 1.0 60 ASG 5d
Billede2019 Skoda Kodiaq Style 1.5 TSI DSG
Billede2020 Yamaha Ténéré 700
Billede2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus

Brugeravatar
mertodinlo
Medlem
Indlæg: 623
Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
Geografisk region: Sønderjylland
VCDS ejer: Ja
Geografisk sted: Wettingen - CH
Has thanked: 411 times
Been thanked: 207 times

Re: VW E-up nødlader/mormorlader

Indlæg af mertodinlo » 2. jun 2022, 10:47

Du skal have udligning imellem de to tavler, ellers kan der forekomme forskelligt potentiale imellem og det kan give nogle rap, hvis du har 2 maskiner forbundet til hver deres tavle.

Grenaahavn
Helt nyt medlem
Indlæg: 78
Tilmeldt: 9. jul 2016, 14:54
Geografisk region: Østjylland
VCDS ejer: Nej
Has thanked: 16 times
Been thanked: 16 times

Re: VW E-up nødlader/mormorlader

Indlæg af Grenaahavn » 2. jun 2022, 11:35

Jeg ringede til VW og spurgte angående jordforbindelse til nødlader, de sagde det kun var nødvendigt med en “standard” jordforbindelse på højst 1666 ohm
Skoda Octavia 2,0 TSi 190. Årg. 2019. :geek: VW E-up United model. Årg. 2021 :D

Brugeravatar
i-s
Meget aktiv medlem
Indlæg: 6575
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Geografisk region: Vestjylland
VCDS ejer: Ja
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 549 times
Been thanked: 916 times
Kontakt:

Re: VW E-up nødlader/mormorlader

Indlæg af i-s » 2. jun 2022, 21:43

Grenaahavn skrev:
2. jun 2022, 11:35
Jeg ringede til VW og spurgte angående jordforbindelse til nødlader, de sagde det kun var nødvendigt med en “standard” jordforbindelse på højst 1666 ohm
De 1666 ohm gælder for EN RCD i tavlen. Har du to, så er det så det halve.

I og med elbil laderen ikke må køre på husets RCD, så kan ikke forstille mig huse der har mindre end to RCD'er, hvis der er en ladeboks også.

Denne spec. gælder for jordning. Bilen kan sagtens have andre krav - det har f.eks Zoe.
/Søren.

Brugeravatar
majland
Medlem
Indlæg: 1356
Tilmeldt: 17. mar 2011, 14:44
Geografisk region: Nordjylland
VCDS ejer: Nej
Has thanked: 68 times
Been thanked: 256 times

Re: VW E-up nødlader/mormorlader

Indlæg af majland » 3. jun 2022, 11:08

i-s skrev:
2. jun 2022, 21:43

I og med elbil laderen ikke må køre på husets RCD, så kan ikke forstille mig huse der har mindre end to RCD'er, hvis der er en ladeboks også.
Det er vel kun ved en fast instralleret ladeboks eller en dedikeret stikkontakt til elbilopladning at der er krav om seperat RCD og sikringsgruppe ?

Dvs det er lovgivningsmæssigt ok ved et besøg at anvende et CEE / alm stik til mobil/mormor-ladning selvom ejendommen kun har et fejlstrømsrelæ. Indtil for få år siden var det jo normen ....

Jeg var i julen i et lejet sommerhus hvor der ved et udendørs CEE stik sat et fint skilt med "opladning af elbil tilladt" (på dansk, tysk og engelsk og Dansommers logo). I Tavlen var der kun et RCD men dog et særskilt 16A sikringsgruppe mærket "Billader" og kabet var sandsynligvis kun 5x2.5mm2 baseret på diameteren.

Men ingen tvivl om at få man sat et nyt stik op (alm stikkontakt, CEE eller ladeboks med type 2) er det kravene i dag.
Anders Majland
Billede2016 Skoda Citigo Style 1.0 60 ASG 5d
Billede2019 Skoda Kodiaq Style 1.5 TSI DSG
Billede2020 Yamaha Ténéré 700
Billede2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus

Brugeravatar
i-s
Meget aktiv medlem
Indlæg: 6575
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Geografisk region: Vestjylland
VCDS ejer: Ja
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 549 times
Been thanked: 916 times
Kontakt:

Re: VW E-up nødlader/mormorlader

Indlæg af i-s » 4. jun 2022, 14:28

majland skrev:
3. jun 2022, 11:08
i-s skrev:
2. jun 2022, 21:43

I og med elbil laderen ikke må køre på husets RCD, så kan ikke forstille mig huse der har mindre end to RCD'er, hvis der er en ladeboks også.
Det er vel kun ved en fast instralleret ladeboks eller en dedikeret stikkontakt til elbilopladning at der er krav om seperat RCD og sikringsgruppe ?

Dvs det er lovgivningsmæssigt ok ved et besøg at anvende et CEE / alm stik til mobil/mormor-ladning selvom ejendommen kun har et fejlstrømsrelæ. Indtil for få år siden var det jo normen ....

Jeg var i julen i et lejet sommerhus hvor der ved et udendørs CEE stik sat et fint skilt med "opladning af elbil tilladt" (på dansk, tysk og engelsk og Dansommers logo). I Tavlen var der kun et RCD men dog et særskilt 16A sikringsgruppe mærket "Billader" og kabet var sandsynligvis kun 5x2.5mm2 baseret på diameteren.

Men ingen tvivl om at få man sat et nyt stik op (alm stikkontakt, CEE eller ladeboks med type 2) er det kravene i dag.
Det må jeg give dig ret i.

Jeg kan så fortælle trådstarter, at jeg har lavet et lille forsøg. Et setup med e-up og e-up nødladeren (den nye model der lader med 6A), hvor jeg havde brudt jordforbindelsen og indsat en variabel modstand. For på den måde at finde ud af hvornår den melder jordfejl.
Min modstand går fra 0 til 10.000 ohm.
Resultatet er, at selv med 10.000 ohm melder laderen ikke fejl, Afbryder jeg helt, så melder den jordfejl, så opstillingen er ok.
En anden observation jeg kunne gøre, var at når den først melder jordfejl, så skal den afbrydes og tilsluttes igen før den vil lade igen. Det er altså ikke nok, at jordforbindelsen bliver ok igen.

Så konklusion: En E-up nødlader melder først fejl ved +10.000 ohm.

Og dermed kravet til installationen: 1666 ohm v/ 1 RCD, 833 ohm v/ 2 RCD osv. (parallelforbindelse af 1666 ohm per RCD).
These users thanked the author i-s for the post:
majland
/Søren.

Grenaahavn
Helt nyt medlem
Indlæg: 78
Tilmeldt: 9. jul 2016, 14:54
Geografisk region: Østjylland
VCDS ejer: Nej
Has thanked: 16 times
Been thanked: 16 times

Re: VW E-up nødlader/mormorlader

Indlæg af Grenaahavn » 4. jun 2022, 18:10

Takker jer allesammen😀👍
These users thanked the author Grenaahavn for the post:
i-s
Skoda Octavia 2,0 TSi 190. Årg. 2019. :geek: VW E-up United model. Årg. 2021 :D