Den korte:Thor-thor skrev: ↑7. nov 2026, 22:46Spørgsmål:
Skal have skiftet min ladeboks. Har pt. en installation med 16A gruppe, der har kørt med 11 kW i årevis, uden problemer.
Firma der skal udskifte til ny lader, anbefaler opgradering til 20A og nægter man dette, vil de reducere laderens effekt til 9 kW (med henvisning til max. 80% belastning, længerevarende).
Har jeg ret i at de 80% ikke er et lovkrav, men en faglig anbefaling fra noget elektriker...?
Samtidig kan man vel argumentere for at installationen har bevist, at de 16A er nok, idet der ikke har været problemer, med varme eller lign?
Det er Sikkerhedsstyrelsen, bid i det sure æble og få skiftet dit relæ til C20A
Den lange:
Du har ret i din logik om, at der ikke står en direkte paragraf i installationsbekendtgørelsen, hvor der står præcis "80%". Men installatøren har desværre juraen og standarderne på sin side, og der er en helt klar årsag til, at de stejler.
Når de skifter ladeboksen, har de pligt til at lave en temperaturverifikation, altså en varmetabsberegning på tavlen, efter DS/EN 61439 standarden.
Opladning af en elbil med 11 kW er den absolut hårdeste kontinuerlige belastning, en privat tavle kan udsættes for, fordi den trækker maks strøm i mange timer i træk. Et 16A relæ under den belastning bliver glohedt. En overfladetemperatur på 60-70 grader inde i en lukket tavle er helt normalt, og det skaber store problemer med derating. Relæet reagerer på varme. Når der bliver 65 grader varmt inde i tavlen, falder relæets reelle udløsergrænse. Det betyder i praksis, at dit 16A relæ potentielt kan begynde at slå fra i utide, f.eks. efter et par timers opladning, fordi det simpelthen tror, der er en overbelastning.
Det er netop derfor, at Sikkerhedsstyrelsen ændrede og skærpede deres anbefalinger i september 2022. De anbefaler de her 80% ved kontinuerlig drift.
Så selvom selve tallet 80% er en anbefaling og en tommelfingerregel, så er lovkravet om at håndtere og dokumentere varmetabet i tavlen fuldstændig ufravigeligt. Installatøren har det fulde ansvar, og da de ikke kan stå inde for en C16A under fuld last i en eksisterende tavle, er de nødt til enten at drosle laderen ned til 9 kW for at holde varmen nede, eller tvinge dig op i et C20A relæ, som har en højere termisk tolerance og kan tåle varmepåvirkningen. Du bliver nok desværre nødt til at bide i det sure æble.
Nogle ladebokse har igennem tiden også haft et krav om 80% belastning på kombirelæ, det kommer selvfølgelig an på mange ting, men er det virkelig pengene værd at spare det relæ?
Personligt ville jeg ikke acceptere et C16A kombirelæ til 16A belastning, men jeg har også set hvor varme disse relæer kan blive. Min mors C16A begyndte endda at hyle under den konstante opladning, så komponenterne bliver virkelig presset til det yderste.
Clever skiftede den naturligvis U/B for den må ikke blive så varm og hyle, problemet forsvandt efter skift til C20A. Min egen fik jeg også skiftet U/B pga temperaturen.





så nu skal han lige finde ud af om han selv må installere den..